问题现象: Atlas500 Pro运行过程中风扇转速快,噪音大。
可能原因:
-
使用了不支持带外管理的raid卡PMC 3152
-
BMC版本低,未适配9560-8i raid卡
-
服务器机房环境温度高
-
某些部件故障触发了风扇自动调速功能
-
安装了NPU卡,但未安装驱动
-
安装了未适配兼容的部件
解决措施:
1、更换兼容的且支持带外管理的raid卡;不支持带外管理的raid卡默认配置风扇最低转速为40%,升级BMC、BIOS、CPLD版本到A500 Pro-3000 1.0.15.1及之后版本,BMC命令行执行ipmcset -d fanlevelmode -v 1命令设置风扇默认转速模式25%转速(该命令仅用于硬盘背板上的硬盘温度获取不到且环境温度小于25℃,当环境温度高于25℃,命令失效;注意启用25%转速,存在散热风险。),尽量降低机房环温。
2、升级BMC、BIOS、CPLD版本到A500 Pro-3000 1.0.16.3及之后版本。
3、iBMC界面可查看进风口温度,采取措施降低机房环温。
4、查看iBMC界面,是否有告警。
5、系统内安装NPU卡驱动
6、拆除不兼容部件
